螺桿式空壓機噪聲比較嚴重,在一些工廠、商場、企事業單位等會用到螺桿空壓機,經過實際檢測空壓機噪聲可能會達到90分貝以上,特別是工廠內的空壓機,噪聲嚴重超過規范要求,那么螺桿空壓機噪音大怎么處理呢?

一、螺桿空壓機降噪案例
浙江某化工企業內有空壓機房,機房內有5臺螺桿空壓機組,機房內噪聲經過現場測量超過了102分貝,嚴重超過了廠房內噪聲標準要求的 85分貝,同時廠區內多點測量噪聲值為70分貝左右,超過了廠區噪聲標準要求的白天低于60分貝,夜間低于50分貝。
二、螺桿空壓機噪音處理措施
1. 消聲處理:螺桿空壓機的一大噪聲來源就是排氣噪聲,這種空氣動力型噪聲需要使用專用的消聲設備,杭州漢克斯針對性設計制作排氣消聲器可以控制空壓機的排氣噪聲,阻抗復合式消聲器降噪頻率大,消聲效果好。
2. 隔聲處理:該措施包含了對機房隔音和隔聲罩兩種,專用的吸隔聲材料制作隔聲罩可以將空壓機噪聲控制在內,隔音量達到35分貝。機房隔音包含了對墻壁隔音、地面減震、吊頂吸音等措施,加強機房內的吸隔音效果。
3. 減震處理:該措施主要是針對空壓機的震動來實施的,空壓機震動導致的低頻震動會通過地面進行傳導,所以在底座安裝減震臺座,減少震動的傳遞率,解決低頻噪聲問題。
三、螺桿空壓機降噪效果
在降噪完成后,通過對現場和周邊區域的噪聲檢測,機房內噪聲低于85分貝,滿足廠房噪聲標準。廠區和周邊區域晝間噪聲低于60分貝,夜間噪聲低于50分貝,滿足工業廠區噪聲標準要求,通過業主方驗收。
螺桿空壓機噪音大主要是震動和空氣噪聲,所以我們針對這兩種類型的噪聲采取降噪設備,通過空壓機減震、排氣消聲、機房隔音等措施并舉,將空壓機噪聲控制到環保要求。杭州漢克斯對于空壓機等工業設備降噪經驗豐富,項目眾多,效果顯著。
以上就是小編為大家介紹的螺桿空壓機噪音大怎么處理?的全部內容,青誠靜禾噪聲治理公司能為大家提供一份有價值的參考。如果您想了解更多的相關資訊,請持續關注沈陽青誠靜禾環保噪音治理網站。
本文標題:螺桿空壓機噪音大怎么處理? 地址:/wenda/137.html